GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
« : Eylül 12, 2021, 08:50:17 ÖS »
GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

* Hesaplama yapılırken yük karakteristiği omik ve kapasitif ise hesaplamada güç değeri kw olarak ele alınır.

* Endüktif reaktif özellikli yüklerin çalışmasında ( örnek motor, transformatör) aktif güç ile birlikte reaktif güçte çekileceğinden vede gerilim düşümüne etki edeceğinden, görünür güç ( Kva) olarak hesaplanmalıdır.

Bakır kablo için sabit değerler
3 faz için = 0.0157
1 faz için = 0.085

Alüminyum için üç fazlı sabit değerler;

3 faz için = 0.0256
1 faz için = 0.140

KABLO KESİT HESABI

100 KW YÜK.  250 MT MESAFE

KESİT TAYİNİ 3 FAZLI : 0.0157 X 250 X 100 / 3 = 130 mm2
Gerilim düşümü 3 Fazlı : 0.0157 X 250 X 100 / 103 = 3

10 KW YÜK.  250 MT MESAFE

KESİT TAYİNİ 1 FAZLI :  0.085x 250 x 10 / %3 = 70.8 mm2
Gerilim düşümü 1 Fazlı : 0.085 X 250 X 10 / 61.6 m2  = 3

Örnek Hesaplama ;

Motor gücü = 55 kw
Mesafe = 300 metre
Cosfi = 0.80
S= 55/ 0.80 = 68.75 Kva

 
Üç fazlı
%e = 0.0157 x 300 x 68.75 = 255.75 / 3 = 107,93 mm2 > 120 mm kablo ( kesiti verir)
Var olan kablonun uygunluğunu kontrol etme, kablo  50 mm2
%e = 0.0157 x 300 x 68.75 = 255.75 / 50 mm2 / 3 = 6.47 < kesit uygun değil.

Pratik bilgi: Uzun mesafelerde kesiti belirleyen gerilim düşümü hesabı kısa mesafelerde akım kontrolü hesabıdır.
« Son Düzenleme: Ekim 13, 2021, 10:28:45 ÖS Gönderen: Mesut PÜRMÜSLÜ »
 
The following users thanked this post: Yılmascan

Yılmascan

Ynt: GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
« Yanıtla #1 : Ekim 13, 2021, 07:11:48 ÖS »
Mesut hocam merhaba..
Benim kafama takılan bu formüldeki işlemlerdir.
Örneğin;
Motor gücü 55 kw olan,
68.75 kva.
Hesap makinesiyle yaptığımda sonuç şöyle çıkıyor;
0.0157x300x68.75= 323,8125 /3=107,9375  sonucu çıkıyor.
Acaba yanlış mı yapıyorum lütfen bana yardımcı olabilirmisin...
 
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ

Mesut PÜRMÜSLÜ

Ynt: GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
« Yanıtla #2 : Ekim 13, 2021, 11:12:16 ÖS »
Mesut hocam merhaba..
Benim kafama takılan bu formüldeki işlemlerdir.
Örneğin;
Motor gücü 55 kw olan,
68.75 kva.
Hesap makinesiyle yaptığımda sonuç şöyle çıkıyor;
0.0157x300x68.75= 323,8125 /3=107,9375  sonucu çıkıyor.
Acaba yanlış mı yapıyorum lütfen bana yardımcı olabilirmisin...


Merhaba Yılmaz bey.

Sizin yaptığınız hesap doğrudur.

Yakın zaman da Elektrik mühendisleri odası tarafından, gerilim düşümü hesabında kullanılan kat sayı değerleri değiştirildi.

3 faz bakır  = 0.0124 > 0.0157
1 faz bakır =  0,074   > 0,085

3 Faz Alüminyum = 0.0198  > 0.0256
1 Faz Alüminyum = 0.11   > 0.0140

Kat sayı değişikliğini konuyu düzenleyerek güncelledim, ancak örnek hesabın sonucunu değiştirmeyi atlamışım.
 
The following users thanked this post: Yılmascan

Yılmascan

Ynt: GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
« Yanıtla #3 : Ekim 14, 2021, 02:06:28 ÖS »
Tamamdır mesaj alınmıştır,lütfen düzeltmenizi rica ediyorum.Saygılar
 
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ