SCLP - Skala Oluşturma Komutu
SCLP Komutu ile kaynak datasından okunan değer aralığı belli olan veri istenilen aralığa çevrilebilmektedir. Örneğin analog girişe bağlı olan 0-10V'luk analog işaret PLC içerisinde 0-4000 olarak karşılık bulmaktadır. Bu 0-4000 aralığındaki değeri 0-100 aralığına çevirmek ve görmek istiyor ise SCLP komutu ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Komut kullanımı aşağıdaki şekildeki gibidir.

Yukarıda şekilde görüldüğü üzere kaynak datası içerisinden gelen data hedef olarak çevrilmek istenen data içerisine parametrede ayarlanan şekli ile dönüştürülür.

Örneğin;
0-20mA basınç okunsun, 04AD-S analog kartla okunan bilgi 0~100% arası skalandırılmak istensin.
0-4000 arası okunan analog değer D20 datası içerisindedir.
Max. okunan=4000
Min. okunan=0
Max. İstenen çıkış=100
Min. İstenen çıkış =0
Okunan K1000 ise D200=25% olarak komut tarafından hesaplanır.
Kaynak :
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?t=238