İşletme ve Trafo Kompanzasyon Hesabı
« : 05 Kasım 2021, 23:41:08 »
İşletme ve Trafo Kompanzasyon Hesabı


İşletme Kompanzasyon hesabı ; 


1000 KVA trafosu olan bir işletme için hesaplama örneği ; 


S = 1000 KVA

Cos-fi = 0,80 

P = ?

Q = ?


Önce aktif gücü bulalım ; 


P = S x Cosi-fi


P = 1000 x 0,80 = 800 KW 


Reaktif gücü bulalım


Q = √¯ S² - P² 


S² = 1000 x 1000 = 1000000

P² = 800 x 800 = 640000


S² - P² = 1000000 - 640000 = 360000


√¯360000 = 600 KVar 


Sistemden çekilen reaktif güç, toplam kullanılacak kondansatör gücüne eşittir.


Trafoya Sabit Kapasite Bağlamak;


1000 KVA bir trafo ve etiket değerleri aşağıdaki gibi olsun,


Un = 0,4 KVolt

I0 = %1,5 Hesaplamada 1,5/100 alınmalı yani 0,015

In = 1450 Amper

Q(KVAR,S) = √3 x Un x I0 x In

Q(KVAR,S) = √3 x O,4 x 1,5/100 x 1450 = 15,068 KVAR


Bu etiket değerlerine sahip trafoya 15 KVAR lık sabit kondansatör grubu bağlamak en doğru seçim olacaktır.


Diğer sabit kondansatör tespit bir yöntem ise ; 


Uygulamada pratik olarak trafo gücünün %3 ü değerinde kondansatör bağlanır.


Trafolar boşta çalışırken veya yükte çalışırken endüktif kayıpları farklılık gösterir. 


Yükte çalışırken tükettiği endüktif kayıp önemli değildir çünkü bu sırada zaten aktif tüketime bağlı aktif endeks ilerliyordur ama boşta çalışırken yada çok az yük ile çalışıyorsa bu kayıplar göz ardı edilemeyecek hale gelebilmektedir.
Şimdi başka neler mümkün?
Bundan daha iyi nasıl olur?
 

Çevrimdışı Sümeyyeazak

Ynt: İşletme ve Trafo Kompanzasyon Hesabı
« Yanıtla #1 : 04 Haziran 2022, 13:58:33 »
Trafonun yûkû arttıkça sargılarından geçen akımda artacağından sizin hesaba göre başladığımız kondansatör yetersiz gelmeyecekmi böyle bir durumda ne yapılmalı?
 

Çevrimiçi Mesut PÜRMÜSLÜ

Ynt: İşletme ve Trafo Kompanzasyon Hesabı
« Yanıtla #2 : 04 Haziran 2022, 18:20:18 »
Trafonun yûkû arttıkça sargılarından geçen akımda artacağından sizin hesaba göre başladığımız kondansatör yetersiz gelmeyecekmi böyle bir durumda ne yapılmalı?



Sabit kondansatör diye anılan şey aslında ihtiyaç olarak hiç bir zaman sabit değildir. Ohmik yükte çekseniz trafo sargılarından geçen akım artacağından reaktif artar. Bu işin bir uyduruk birde kalıcı çözümü vardır.
Uyduruk olanı; kontaklı ampermetre ile yüklenme arttıkça devreye ilave kondansatör ekleme.
Daimi çözüm; Trafo girişine akım trafosu koyarak ve uygun röle kullanarak. (O.G. akım bilgisiyle kompanzasyon)



Yorum = Hakan HIRÇIN
Şimdi başka neler mümkün?
Bundan daha iyi nasıl olur?
 
The following users thanked this post: Teknikadam41

Çevrimdışı Sümeyyeazak

Ynt: İşletme ve Trafo Kompanzasyon Hesabı
« Yanıtla #3 : 05 Haziran 2022, 01:59:18 »
Alçak gerilim abonesi için durum aynı mı?
 
The following users thanked this post: Teknikadam41

Çevrimiçi Mesut PÜRMÜSLÜ

Ynt: İşletme ve Trafo Kompanzasyon Hesabı
« Yanıtla #4 : 05 Haziran 2022, 09:51:19 »
Alçak gerilim abonesi için durum aynı mı?


Alçak gerilim abonesi için durum aynı değil.
Şimdi başka neler mümkün?
Bundan daha iyi nasıl olur?
 

Çevrimdışı Teknikadam41

Ynt: İşletme ve Trafo Kompanzasyon Hesabı
« Yanıtla #5 : 05 Haziran 2022, 13:39:37 »
Mesut Beyin mesajında belirttiği gibi YG abonesi için kesin çözüm YG tarafından akım bilgisi alan reaktif güç kontrol röleli sistemdir. AG abonede kondansatör Tedaş, Xedaş talimatı gereği (formalite icabı) konulur. Sayaç öncesi olduğu için sizi ilgilendiren bir durum olmaz.
"Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz." Hz. Muhammed(S.A.V.)
 
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ