İşletme ve Trafo Kompanzasyon Hesabı
İşletme Kompanzasyon hesabı ;
1000 KVA trafosu olan bir işletme için hesaplama örneği ;
S = 1000 KVA
Cos-fi = 0,80
P = ?
Q = ?
Önce aktif gücü bulalım ;
P = S x Cosi-fi
P = 1000 x 0,80 = 800 KW
Reaktif gücü bulalım
Q = √¯ S² - P²
S² = 1000 x 1000 = 1000000
P² = 800 x 800 = 640000
S² - P² = 1000000 - 640000 = 360000
√¯360000 = 600 KVar
Sistemden çekilen reaktif güç, toplam kullanılacak kondansatör gücüne eşittir.
Trafoya Sabit Kapasite Bağlamak;
1000 KVA bir trafo ve etiket değerleri aşağıdaki gibi olsun,
Un = 0,4 KVolt
I0 = %1,5 Hesaplamada 1,5/100 alınmalı yani 0,015
In = 1450 Amper
Q(KVAR,S) = √3 x Un x I0 x In
Q(KVAR,S) = √3 x O,4 x 1,5/100 x 1450 = 15,068 KVAR
Bu etiket değerlerine sahip trafoya 15 KVAR lık sabit kondansatör grubu bağlamak en doğru seçim olacaktır.
Diğer sabit kondansatör tespit bir yöntem ise ;
Uygulamada pratik olarak trafo gücünün %3 ü değerinde kondansatör bağlanır.
Trafolar boşta çalışırken veya yükte çalışırken endüktif kayıpları farklılık gösterir.
Yükte çalışırken tükettiği endüktif kayıp önemli değildir çünkü bu sırada zaten aktif tüketime bağlı aktif endeks ilerliyordur ama boşta çalışırken yada çok az yük ile çalışıyorsa bu kayıplar göz ardı edilemeyecek hale gelebilmektedir.