Biriniz 3x95+70 kablo fazia gelir diyor, diğerinizin verdiği tabloya bakıyorum 150kvar için 2 tane 3x70 kablo diyor nötr kabloso yok. Kime neye inanacağız?
1) Evet Elk. Müh. Zafer Ürgüplünün Elektrobank kitabından vermiş olduğum tabloda 150kvAr için 2(3x70) NYY kablo yazmaktadır haklısınız.
2) Ekte vermiş olduğum EMO'nun dokümanında da 3x95 NYY yazmaktadır.
3) Mesut beyin hesabi doğrudur ilave olarak kondansatör ohmik dirençleri (iç direçleri de) vardır.
4) Ana şalter akımı bir önceki mesajımda belirttiğim hususlardan dolayı x1,5 ×1,7 gibi seçilir. Bu emniyet çarpanını kullanmazsaniz uygulamada tam yükte tüm kademeler devredeyken gereksiz açmalara maruz kalabilirsiniz.
Max akım + opsiyon = Şalter açma akımı
Şalter açma akımı + opsiyon = Max kablo akım taşıma kapasitesi
Kablo kesitlerinin hazır tablolarda sizce yüksek verilmiş olma sebebi budur.
5) Monofaze kondansatör olmayan kompanzasyon sisteminde nötr akımı <10A olup reaktif güç kontrolrölesinin çektiği minik akımlar ve kontaktör bobinlerinden dönen akımlardan ibarettir.
6) Aynı kesitteki 1x kablonun 3x kablonun ve 3x/nötr kablonun akım taşıma kapasiteleri arasındaki muazzam farkı görün ondan sonra benim neden 1x kablo kullanmanız gerekir dememin sebebini net bir şekilde anlayacaksınız. Nötrden geçen akım tek fazlı kondansatörden dönen akım + kontaktör bobinlerinden dönen akımlar olup bunlar küçük değerlerdedir. Bunun için 50mm2 35mm2 nötr kablosu kullanmak anlamsız ve mantıksızdır. Bu şekilde yapılan projelendirmeler de hatalıdır.