Merhaba Yaklaşık 500m lik yol aydınlatma projesi çizmem gerekiyor, kablolar ve direkler aluminyum olacak denildi Led armatürler 200w
Ana ablo 4x35/16 nayy çıkıyor ama akım taşıma kapasitesi yüksek emin olamadım ne yapmam nelere dikkat etmem gerekli
Bir kere 4x35+16 mm2 olmaz, yol aydınlatma linye kablosu 4x dır yani 3x35+16 mm2 olur. Bildiğiniz üzere kesit hesabı akım (ısınma) kontrolü hesabı + gerilim düşümü hesabı ile belirlenir. Kısa mesafeli ve yüklü beslemelerde kesiti belirleyen akim kontrolü hesabı , uzun hatlarda da gerilim düşümü hesabıdır. Kesitin yüksek çıkmasına sebep gerilim düşümüdür o yüzden çıkan kesitin akim taşıma kapasitesi değeri sizi yanıltmasın.
Yapmanız gerekenler ;
1) Kurum onayı için de geçerli Dialux v.b bir programla aydınlatma hesabı simulasyonu yapıp direkler arası mesafeyi belirleyeceksiniz. Seçilen armatüre göre direkler arası olması gereken mesafeler belilenecek.
2) Kesit hesabı yapılacak. Burada kurum ile görüşmeniz gerekir aynı hattı uzatma yada farklı bir noktaya aydınlatma verebilmek için son direğe kadar kalın kesit devam edilmesini istiyorlar.
3) Aydınlatma panosu hat ortası ve sonuna koruma topraklama elektrodu projede gösterilmeli.
4) Xedaş topraklamada da aluminyuma geçti bakırda 35mm2 örgülü bakır şartı vardı bunun yerine çelik özlü aluminyum iletken kabul ediliyor.
5) Açtığım konuda belirttiğim aydınlatma panosu mu yoksa mevcut trafonun aydınlatma kısmından mı çıkış alınacağı yerinde incelenerek tespit edilmeli.
Şuan için aklıma gelenler bunlar.