Gönderen Konu: Asenkron motor sargı empedansı  (Okunma sayısı 626 defa)

0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Teknikadam41

Asenkron motor sargı empedansı
« : 20 Haziran 2022, 10:39:03 »


Örnekteki üç fazlı asenkron motorun 1 faz sargısına fazlar arası gerilim olan 380v düşmektedir.
Bir faz sargısından geçen akım ise Hat akımının kök3'de biridir.



Ih= Hat akımı
Is= Sargıdan geçen akım
Is = Ih/1,732
Is= 14,8/1,732
Is= 8,545A

Is = U / Zs
8,545 = 380 / Zs
Zs = 44,47 ohm  (Bir faz sargısının toplam empedansıdır.)

Not: Ölçüm yaparken bulunan değer sargı ohmik direncidir (r) ve sargı ile ortam sıcaklık değişkenlerinden dolayı hatalı sonuç çıkabilir.
Sargı endüktif reaktansı XL= 2xPİxFxL olup sargı endüktansı (L) ölçülüp formülde yerine koyularak bulunabilir. Endüktif reaktans formüldeki F frekans değişkeninden de anlaşılacağı üzere enerji verildiğinde oluşan alternatif akıma karşı koyan bir dirençtir(XL). Toplam empedans Z= r+XL vektörel toplamıdır.

Bir forumda yanlış bilgiler verildiğini gördüğüm için açıklama gerekliliği duydum.
"Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz." Hz. Muhammed(S.A.V.)
 
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ, fahri yetiş, kocamanusta, excalibur13

Çevrimdışı kocamanusta

Ynt: Asenkron motor sargı empedansı
« Yanıtla #1 : 20 Haziran 2022, 16:43:18 »
üstadım referans aldığınız motorun bağlantı şeklini ''yıldız'' kabul edersek hesaplama nasıl ilerlerdi?
 

Çevrimdışı Teknikadam41

Ynt: Asenkron motor sargı empedansı
« Yanıtla #2 : 20 Haziran 2022, 17:21:55 »
üstadım referans aldığınız motorun bağlantı şeklini ''yıldız'' kabul edersek hesaplama nasıl ilerlerdi?

Ih=Is yani hat akımı sargı akımına eşit olurdu.
Sargı başına düşen gerilim fazlar arası gerilimin kök3'de biri olurdu.

Z=U/I
Z=220/14,8
Z=14,864 ohm olurdu.