Gönderen Konu: Kondansatör Kademe Hesabı  (Okunma sayısı 166 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çok95

Kondansatör Kademe Hesabı
« : 25 Haziran 2022, 18:01:31 »
Kondansatör kademeli dizme programı var mı acaba elinizde kolaylık sağlaması için ?
 

fahri yetiş

Ynt: Kondansatör Kademe Hesabı
« Yanıtla #1 : 25 Haziran 2022, 20:04:25 »
Kademe dizilimi,tesis karakterine bağlı
olarak,projecinin inisyativindedir.Uygun
olanı,arıza ihtimaline karşılık,her değer-
den 2 adet olarak teşkil etmek ve büyük-
ten küçüğe doğru sıralamaktır.SVC sürü-
cüler,monofaze kademe uygulamasını lü-
zumsuz ! hale getirmiştir.O nedenle,artık,
kafadan atma monofaze dizilime gerek
yoktur.Ayrıca,kademeler,50 kvar üstünde-
yapılmak zorunluluğu çıkarsa,bunları,her
50 kvar ayrı olacak şekilde guruplamakta
yarar vardır.Kademe sayısı,klasik rölelerde
24 kademeye ! kadar vardır.Genelde,bu ka-
deme sayısı yeterlidir.Yüksek gurup yapıp
kademe sayısını düşürmek yerine,kademe
sayısını artırmak,bakım kolaylığı ! sağlı-
yacaktır.
 
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ, Teknikadam41, Çok95

Teknikadam41

Ynt: Kondansatör Kademe Hesabı
« Yanıtla #2 : 26 Haziran 2022, 16:44:03 »
Kademe seçimi sn fahri yetiş'in dediği gibi tesise bağlıdır. Genellikle proje uygulandıktan sonra bir takım revizyonlar yapmak gerekir.
Kademeleri belirlerken ilk bakılması gereken sürekli rejimdeki minimum kondansatör gücü ihtiyacıdır. Örnek vermek gerekirse 1000kvar'lık tesiste sürekli rejimde kondansatör gücü ihtiyacının 200kvar altına inmediğini gözlemledik o zaman bu 200kvar'ı 2 kademeye bölüp 50+50 'lik 2 kademe oluşturmakta fayda vardır. Böylelikle değişken yük profilinde elimizde daha fazla kademe olacaktır bu işlem daha hassas bir kompanzasyon yapmamıza olanak tanır.
SVC sistemlerde kademeler tristörler üzerinden hızlı bir şekilde devreye alınıp çıkartılır. Bu sistemlerde monofaze kondansatöre ihtiyaç yoktur kullanılmaz demek doğru değildir. Sebebini örnek vererek açıklayayım;
SVC sistemde 10kvar şönt reaktör kullanıldığını varsayalım. Bu Şönt reaktör sürücüsünün Faz başına maksimum 3,333kvar endüktif reaktif verebileceği anlamına gelir. Tesisteki reaktif dengesizlik 3,333kvar'ın üzerindeyse şönt reaktör gücünü arttırmak ! yerine monofaze kondansatör kullanmak ekonomik ve mantıklıdır. Özetle dengesizliğin kabası monofaze kondansatörlerle incesi şönt reaktör sürücü ile dengelenir.
10 kvar şönt reaktör 8000-10.000tl bandında olup 5kvar monofaze kondansatör 500-700tl bandındadır.
Gerek fiyat gerek aktif kayıplar açısından tek fazlı kondansatör kullanmak muazzam avantaj sağlar.
Kimseyi mumla aramayın, görülmesi gereken ışığıyla parlar.
 