Gönderen Konu: plc s7 1200 arıza  (Okunma sayısı 255 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

osman

  • Forum Üyesi
  • *
  • İleti: 3
  • Karma: +0/-0
plc s7 1200 arıza
« : 29 Haziran 2022, 21:11:10 »
selamün aleyküm ustalar şuan mermer ocağında çalışıyorum ve 22kw lik mermer kesme aletimiz var Siemens s7 1200 ile çalışan yıldız üçgen devremiz var  starta bastık mi yıldızda çalışıyor sonra üçgene geçiyor 3-4 saniye sonra duruyor ve plc  DQb bölümünün 1. bacağı hata veriyor ben işin içinden çıkamadım yardımcı olur musunuz
 

Mesut PÜRMÜSLÜ

Ynt: plc s7 1200 arıza
« Yanıtla #1 : 29 Haziran 2022, 21:39:25 »
selamün aleyküm ustalar şuan mermer ocağında çalışıyorum ve 22kw lik mermer kesme aletimiz var Siemens s7 1200 ile çalışan yıldız üçgen devremiz var  starta bastık mi yıldızda çalışıyor sonra üçgene geçiyor 3-4 saniye sonra duruyor ve plc  DQb bölümünün 1. bacağı hata veriyor ben işin içinden çıkamadım yardımcı olur musunuz

Merhaba.


Motor bağlantısını güç devresinden ayırarak yol vermeyi deneyin.

Motor boşta iken, kumanda devresi sorunsuz çalışıyorsa ;

Sisteminizde termik, motor koruma şalteri, gerilim vb koruma elemanları varsa, aşırı akım veya gerilim dengesizliğinden plc inputlarına tetikleme sinyali geliyor olabilir.

Şimdi başka neler mümkün?
Bundan daha iyi nasıl olur?
 
The following users thanked this post: Teknikadam41, Under Ground

Under Ground

Ynt: plc s7 1200 arıza
« Yanıtla #2 : 29 Haziran 2022, 21:59:51 »
Mesut hocam panonun resmi bu . Çaldım geldim biryerden .
 
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ

Under Ground

Ynt: plc s7 1200 arıza
« Yanıtla #3 : 29 Haziran 2022, 22:00:59 »
Plc bu kadar basit bir sistemde neyi kontrol ediyor acaba . Sistemin komple bir şeması var mı acaba ? Plc hangi verileri izleyip trip  veriyor . Onu görmemiz lazım.
 

osman

  • Forum Üyesi
  • *
  • İleti: 3
  • Karma: +0/-0
Ynt: plc s7 1200 arıza
« Yanıtla #4 : 29 Haziran 2022, 22:32:19 »
 özelden numara verme imkanınız varmı size video gonderiyim
 

Under Ground

Ynt: plc s7 1200 arıza
« Yanıtla #5 : 29 Haziran 2022, 22:37:18 »
özelden numara verme imkanınız varmı size video gonderiyim
Gönderdim osman bey
 

osman

  • Forum Üyesi
  • *
  • İleti: 3
  • Karma: +0/-0
Ynt: plc s7 1200 arıza
« Yanıtla #6 : 30 Haziran 2022, 13:38:14 »
şema
 

Teknikadam41

Ynt: plc s7 1200 arıza
« Yanıtla #7 : 30 Haziran 2022, 17:24:49 »
Önce güç devresinin enerjisini kesip sistemin çalışmasını takip edin (Mesut beyin önerisi) sonra;
Sistemi yeni devreye aldıysanız devre şemasına göre ölçü aletinin buzzer konumunda tüm bağlantıları tek tek kontrol ediniz.
Kimseyi mumla aramayın, görülmesi gereken ışığıyla parlar.
 
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ, Under Ground