Çevrimiçi Mesut PÜRMÜSLÜ

SORU : 400 / 5 Akım trafolu bağlı bir kombi sayaçta, tesisten 10 amperlik bir yük çekildiğinde, kombi sayaçtan geçecek olan akım değeri ne olur?


CEVAP : 400/5 akım trafosunun primerinden 400 amper çekildiğnde, sayaçtan geçecek olan akım değeri 5 amperdir.

400/5 akım trafolu bir sistemde, akım trafosu primerinden 200 Amper çekildiğinde, sayaçtan geçecek olan akım değeri 2,5 amperdir. Matematiksel olarak içler dışlar çarpımından faydalanarak ;

400/5 akım trafosunun primerinden 10 amper çekildiğinde, sayaçtan geçen akım 10x5/400 = 0.125 amperdir.


Sağlaması


0.125 x400 /5