Gönderen Konu: Clas 0,5 Akım Trafolarında algılama sınırı  (Okunma sayısı 624 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mesut PÜRMÜSLÜ

Clas 0,5 Akım Trafolarında algılama sınırı
« : 12 Eylül 2021, 21:19:05 »
Clas 0,5 Akım Trafolarında algılama sınırı

Ag örneği ; 2500/5 / Clas 0.5
2500/5 = 500 《çarpan
Röle min algılama = 0.003 mA x 500 = 1.5

2500x 0.5 / 100 = 12.5 sadece akım trafosu.

Og örneği ;

Og akım trafo : 30 / 5 - Clas 0.5
30 x 0.5 / 100 = 0.15 Amper.

Röle min. Algılama Akımı
Akım trafo = 30 / 5 = 6
Smart svc 0.003 mA
Röle min. Algılama : 0.003 x 6 mA = 0.018 A

Akım trafo kayıp + RGKR min algılama.
0.15 + 0.003 = 0.161 Amper
Şimdi başka neler mümkün?
Bundan daha iyi nasıl olur?