Gönderen Konu: Akım trafolarında kablo kaynaklı güç kaybı  (Okunma sayısı 783 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mesut PÜRMÜSLÜ

Akım trafolarında kablo kaynaklı güç kaybı
« : 12 Eylül 2021, 21:32:54 »
100 / 5 - 10 VA akım trafosunun bağlı olduğu reaktif güç kontrol rölesinde kablo kesiti 1.5 mm ve mesafe 10 metre ise;
Bu durumda iletkende kaybolan gücü bulalım. (VA cinsinden)

Şimdi akım trafosundan 100 amper geçiyorken, iletken sonunda sekonder akımı kaç ampere düşer.

S = I2 x 2 x L ( Mesafe) / kesit x iletkenlik katsayısı

S = 5 x 5 = 25 x 2 x 10 = 500
1.5 x 56 = 84
500 / 84 = 5.95 VA

Bu değer akım trafosunun gücü olan 10 VA'yı geçmediğinden kablo kesiti uygundur