Gönderen Konu: Temel Formüller  (Okunma sayısı 625 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mesut PÜRMÜSLÜ

Temel Formüller
« : 12 Eylül 2021, 21:40:10 »
Temel Formüller

3 fazlı sistemlerde Alternatif akım güç formülü :  P = 1.73.U.I.Cos-fi
1 Fazlı Alternatif akım sistemlerinde güç formülü : P = U.I.Cos-fi
3 Fazlı alternatif akım sistemlerinde akım bulma formülü : I= P / 1,73.U.cos-fi
1 Fazlı alternatif akım sistemlerinde akım bulma formülü : I = P/ Uxcos-fi
Reaktif Güç Formülü  = Q = √¯ S² - P²  Veya U x I x Sin-fi
KVA'yı KW'a çevirme = P = S x Cos-fi
KW'ı KVA çevirme =  S = P /Cos-fi
Kondansatör Akımı Bulma : Kvar / 1.73/ 380

Kompanzasyon Ceza hesaplama
Kurulu gücü 50kVA üzerinde olan işletmeler için ceza sınırları İndüktif/aktif %20 kapasitif/aktif %15
Kurulu gücü 50kVA altında olan işletmeler için ceza sınırları İndüktif/aktif %33   kapasitif/aktif %20 dir.
İndüktif Fark / Aktif Fark
Kapasitif Fark / Aktif Fark




525 volt Gerilim Altında, 400 Volt 25 Kvar Kondansatör  Kaç Kvar Olur ?

400 x 400  = 160.000
525 x 525 = 275.625
160.000 / 275.625 = 0,58

25 X 0,58 = 14,5 KVAR

-------------------------------------------------------------------------

525 volt Gerilim Altında, 450 Volt 25 Kvar Kondansatör  Kaç Kvar Olur ?

450 x 450 = 202.500
525 x 525 = 275.625
202.500 / 275.625 = 0,73

25 X 0,73 = 18,2 KVAR.

------------------------------------------------------------------------
450 Volt Gerilim Altında, 400 Volt 25 Kvar Kondansatör Kaç Kvar olur ?

400 x 400 = 160.000
450 x 450 = 202.500
160.000 / 202.500 = 0,79
25 x 0,79 = 19,7 KVAR.

Şimdi başka neler mümkün?
Bundan daha iyi nasıl olur?
 
The following users thanked this post: fahri yetiş