Temel Formüller
3 fazlı sistemlerde Alternatif akım güç formülü : P = 1.73.U.I.Cos-fi
1 Fazlı Alternatif akım sistemlerinde güç formülü : P = U.I.Cos-fi
3 Fazlı alternatif akım sistemlerinde akım bulma formülü : I= P / 1,73.U.cos-fi
1 Fazlı alternatif akım sistemlerinde akım bulma formülü : I = P/ Uxcos-fi
Reaktif Güç Formülü = Q = √¯ S² - P² Veya U x I x Sin-fi
KVA'yı KW'a çevirme = P = S x Cos-fi
KW'ı KVA çevirme = S = P /Cos-fi
Kondansatör Akımı Bulma : Kvar / 1.73/ 380
Kompanzasyon Ceza hesaplama
Kurulu gücü 50kVA üzerinde olan işletmeler için ceza sınırları İndüktif/aktif %20 kapasitif/aktif %15
Kurulu gücü 50kVA altında olan işletmeler için ceza sınırları İndüktif/aktif %33 kapasitif/aktif %20 dir.
İndüktif Fark / Aktif Fark
Kapasitif Fark / Aktif Fark
525 volt Gerilim Altında, 400 Volt 25 Kvar Kondansatör Kaç Kvar Olur ?
400 x 400 = 160.000
525 x 525 = 275.625
160.000 / 275.625 = 0,58
25 X 0,58 = 14,5 KVAR
-------------------------------------------------------------------------
525 volt Gerilim Altında, 450 Volt 25 Kvar Kondansatör Kaç Kvar Olur ?
450 x 450 = 202.500
525 x 525 = 275.625
202.500 / 275.625 = 0,73
25 X 0,73 = 18,2 KVAR.
------------------------------------------------------------------------
450 Volt Gerilim Altında, 400 Volt 25 Kvar Kondansatör Kaç Kvar olur ?
400 x 400 = 160.000
450 x 450 = 202.500
160.000 / 202.500 = 0,79
25 x 0,79 = 19,7 KVAR.