Etiket değeri silinmiş akım trafosu, değer tespiti.
SORU : Akım trafo etiketinin silinmiş olması veya etiketinin değiştirilmiş olması sebebiyle, takılı olan akım trafo değerini, primer ve sekonderden geçen akım değerlerini biliyorsak, akım trafosunun gerçek değerini nasıl buluruz?
CEVAP : Akım trafo testi için, primerden ve sekonderden geçen akım ölçülür, primerden geçen akım 5 ile çarpılarak, çıkan sonuç sekonderden geçen akım değerine bölünür.
Örnek vermek gerekirse ;
200/5 akım trafosunun primer devresinden 20 amper geçiyorsa, sekonder devreden 0,5 amper görülür. Varsayalım ki akım trafo değeri bilinmiyor.
Primer devreden 20 amper, sekonder devreden 0,5 amper geçiyorsa,
20 x 5 =100 / 0,5 = 200 < sonucu akım trafosunun gerçek değerini verir. (Akım trafosu 200/5 dir.)