Etiketi silinmiş gerilim trafolarının testi.
« : 12 Eylül 2021, 21:42:44 »
Etiketi silinmiş gerilim trafolarının testi.

SORU :  Orta gerilim 34500 volt olan bir sistemde sayaç gerilim trafolarının etiket değerinin silinmiş olması durumunda, primer ve sekonder gerilimlerinden yola çıkarak gerilim trafolarının değerini nasıl buluruz ?

CEVAP :  Gerilim trafolarının primerinden 34500 volt geçiyorsa, sekonder çıkışı faz - faz arası 100 volt, faz - toprak arası 58 volt olur.

Buna göre 34500/100 = 345 sonucu çıkar.

Buda 34,5/0,1kV'luk gerilim trafosu kullanıldığını gösterir.

Genelde tam olarak 34500 Volt gelmeyebilir.

Primer geriliminin değişmesi, sekonder çıkışındaki gerilimide etkileyeceğinden, modüler hücre panosu üzerindeki Kv metreden o an ki primer gerilim değeri vede gerim trafosunun sekonder çıkış gerilimi ölçülerek hesaplama yapılmalıdır.