250 KVA  TRAFO  Sekonder tarafı kısa devre hesabı ;         
                 
250 (250.000) / 1.73 / 0.4KV (400 VOLT) = 361 AMPER
 
100 x 361 / 5 (UK - kısa devre gerilimi trafo etiketinde yazar) 7200 amper  ( 7.2 kA) kesici tmş 7.2 KA altında olamaz.       
1600 KVA TRAFO PRİMER TAM YÜK AKIMI BULMA           = 1600 / 1,73 / 31,5 = 29 AMPER  primer tam yük akımı                             
1600 KVA TRAFO SEKONDER TAM YÜK AKIMI BULMA     = 1600 / 1,73 / 0,4  = 2312 AMPER sekonder  tam yük akımı   