20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış Ayarları.


20SX2 PLC üzerinde Dahili olarak 4Analog Input ve 2Analog Output Bulunmaktadır. Analog Giriş ve çıkışlara ait Data adresleri aşağıdaki gibidir;

D1115: PLC Analog Giriş / Çıkış mod ayarı

D1110: Analog giriş ortalama değeri Kanal 0
D1111: Analog giriş ortalama değeri Kanal 1
D1112: Analog giriş ortalama değeri Kanal 2
D1113: Analog giriş ortalama değeri Kanal 3

D1116: Analog çıkış değeri Kanal 0
D1117: Analog çıkış değeri Kanal 1

D1062: Analog giriş ortalama adedi

D1114: Analog giriş kanalların aktif/pasif durumu AD0~AD3 (bit0~bit3 0:Aktif 1:Pasif)

Örnek-1: PLC mizin tüm giriş ve çıkışları +-10 volt olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0 Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 0000 0000 0000) = H0000

Örnek-2: PLC mizin Analog girişleri 4-20mA ve Analog çıkışları +-10v olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0F0F Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 1111 0000 1111) = H0F0F



20SX2 PLC için Analog Giriş Çıkış Mod ayarı




(http://www.otomasyonforum.com/delta_plc_komutlar/D1115 Analog giriş ayarları.jpg)


20SX2 PLC için Analog - Dijital Dönüşüm aralığı



(http://www.otomasyonforum.com/delta_plc_komutlar/20sx2 Analog-Dijital dönüşüm aralığı.jpg)



20SX2 PLC için Analog Giriş - Çıkış Bağlantı şeması ekteki gibi yapılmalıdır.


(http://www.otomasyonforum.com/delta_plc_komutlar/20SX2 Analog bağlantı.jpg)