Otomasyon Forum

Plc Genel => Delta PLC Teknik Dökümanlar => Konuyu başlatan: Mesut - 05 Ocak 2022, 17:55:15

Başlık: 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış Ayarları
Gönderen: Mesut - 05 Ocak 2022, 17:55:15
PLC üzerinde yer alan VRRD - Dahili Potansiyometre Değeri Okuma.

PLC'ler üzerinde dahili bulunan potansiyometrelerin değerleri VRRD komutu ile okunabilir. Buna ilişkin örnek kullanım aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

(http://www.otomasyonforum.com/delta_plc_komutlar/vrrd.png)


Ayrıca VRRD komutunu kullanmadan aşağıdaki bit adresleri aktif edilerek ilgili data içlerinden de potans değerleri okunabilmektedir.
M1178 ENABLING VR0.
D1178 VR0 VALUE.
M1179 ENABLING VR1.
D1179 VR1 VALUE.

Kullanım Amacı : Harici bir donanım kullanmadan PLC içerisindeki bir değişkenin değerini PLC üzerinden değiştirme gibi. Bir timer değeride olabilir, bir işlemin çarpanı da olabilir. (Yorum : Delta / Uğur BİRDAL)






20SX2 PLC üzerinde Dahili olarak 4Analog Input ve 2Analog Output Bulunmaktadır. Analog Giriş ve çıkışlara ait Data adresleri aşağıdaki gibidir;

D1115: PLC Analog Giriş / Çıkış mod ayarı

D1110: Analog giriş ortalama değeri Kanal 0
D1111: Analog giriş ortalama değeri Kanal 1
D1112: Analog giriş ortalama değeri Kanal 2
D1113: Analog giriş ortalama değeri Kanal 3

D1116: Analog çıkış değeri Kanal 0
D1117: Analog çıkış değeri Kanal 1

D1062: Analog giriş ortalama adedi

D1114: Analog giriş kanalların aktif/pasif durumu AD0~AD3 (bit0~bit3 0:Aktif 1:Pasif)

Örnek-1: PLC mizin tüm giriş ve çıkışları +-10 volt olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0 Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 0000 0000 0000) = H0000

Örnek-2: PLC mizin Analog girişleri 4-20mA ve Analog çıkışları +-10v olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0F0F Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 1111 0000 1111) = H0F0F


20SX2 PLC için Analog Giriş Çıkış Mod ayarı.

(http://www.otomasyonforum.com/delta_plc_komutlar/D1115 Analog giriş ayarları.jpg)


20SX2 PLC için Analog Giriş - Çıkış Bağlantı şeması ekteki gibi yapılmalıdır.

(http://www.otomasyonforum.com/delta_plc_komutlar/20SX2 Analog bağlantı.jpg)





Kaynak :  http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=5&t=1344&sid=c6d87f3544cdd4f33c86d7aaef1d099c