Merhaba,
DELTA PLC ve DELTA Servo ile sadece 2 haftadır çalışıyorum.
Motorun her devrinde değeri tekrar nasıl "0" yapabilirim? Örneğin, bir dönüş için 1.280.000 darbem var 4 dönüş için 5.120.000 darbem var
artılar. Her dönüş için "0" 'dan başlamasını istiyorum. Yani her biri "0" 'dan 1.280.000'e kadar 4 kule motoruna sahip olmak.
Yazdığım için üzgünüm ama Google Çeviri kullanıyorum.
Teşekkür ederim !
-
Merhaba,
DELTA PLC ve DELTA Servo ile sadece 2 haftadır çalışıyorum.
Motorun her devrinde değeri tekrar nasıl "0" yapabilirim? Örneğin, bir dönüş için 1.280.000 darbem var 4 dönüş için 5.120.000 darbem var
artılar. Her dönüş için "0" 'dan başlamasını istiyorum. Yani her biri "0" 'dan 1.280.000'e kadar 4 kule motoruna sahip olmak.
Yazdığım için üzgünüm ama Google Çeviri kullanıyorum.
Teşekkür ederim !
Merhaba.
Plc pals komutları ile çalışıyorsanız,
Görselde ki gibi bir yol izleyebilirsiniz.
(http://otomasyonforum.com/wpl_soft/dplsy.jpg)
Kullandığınız Plc modeli SV2 serisi ise,
Pals gösterge registeri olan D1030 yerine, D1336 datasını kullanmalısınız.
(http://otomasyonforum.com/wpl_soft/pals_gosterge.jpg)
Detaylı bilgi için pals komutları dökümanın dan faydalanabilirsiniz.