Otomasyon Forum

Elektrik Genel => Elektrik => Kompanzasyon => Konuyu başlatan: Yılmascan - 28 Aralık 2023, 20:30:30

Başlık: ŞÖNT REAKTÖR HESABI
Gönderen: Yılmascan - 28 Aralık 2023, 20:30:30
Merhaba saygıdeğer hocalarım...
Biz aşağıdaki  faturaya bakarak tahmini veya kesin kaç kvar'lık bir şönt reaktöre ihtiyacımız  olduğunu acaba hesap edebiliyormuyuz....?
Bu konuda bana bilgi paylaşacak (yönetim) ve diğer arkadaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum....

Başlık: Ynt: ŞÖNT REAKTÖR HESABI
Gönderen: excalibur13 - 28 Aralık 2023, 21:21:11
Faturada bir aylık reaktif değeri 720 ye bölerek ortalama şönt reaktör ihtiyacıni bulabilirsin.Burada 720 1 ayın saat olarak değeridir. Sayaçlar da hem aktif hem reaktifi saat olarak yazdığı için ortalama üzerinden bu değerleri yaklaşık olarak bulabilirsin.
Başlık: Ynt: ŞÖNT REAKTÖR HESABI
Gönderen: Yılmascan - 28 Aralık 2023, 22:11:17
Değerli Abim öncelikle bilgileriniz için çok teşekkürler.
Bizim yukarıdaki faturadan hesaplamayı yaparsak şayet;
Kapasitif değer : 2134÷720=2.963  yapıyor,
Buradaki sonuç toplam üç faz şönt reaktör değeri midir..?
Yoksa ben yanlış mı yaptım hesaplamayı....?
Başlık: Ynt: ŞÖNT REAKTÖR HESABI
Gönderen: fahri yetiş - 28 Aralık 2023, 22:17:56
Sabit reaktör için,yükün sabit karakteristikli ! olması
gerekir.Değişen yüklü sistemlerde,sabit reaktör yeri-
ne,reaktör sürücülü kompanzasyon kesin çözümdür.
3x3,3 kvarlık sürücülü bir kontrol sistemi kurarsanız
aç / kapadan ! kurtulursunuz.Analizörünüz varsa,on-
dan yararlanarak,reaktör değerini daha kesin tesbit
edebilirsiniz.
Başlık: Ynt: ŞÖNT REAKTÖR HESABI
Gönderen: Yılmascan - 28 Aralık 2023, 23:06:20
Fahri hocam bilgileriniz için çok teşekkürler.
Bütün dediklerine katılmakla beraber,amacım sadece yukarıdaki faturadan hesap yaparak sürücülü şönt reaktör değerinin kabataslak nasıl hesap edeceğimi bilip,öğrenmektir.
Bu konuda katkılarınıza ihtiyacım var saygılarımla.
Başlık: Ynt: ŞÖNT REAKTÖR HESABI
Gönderen: fahri yetiş - 29 Aralık 2023, 00:02:34
Faturaya bakıldığında,tüketimlerin lineer olmadığı an-
laşılıyor.Bu hal için,yaptığınız hesaba göre çıkan re-
aktör değeri,gece tüketimini endüktife ! sokabilir.Bu
konular,sök tak işi değil , bağla unut işidir.Sabit bağ-
layacağınız reaktör işe yaramazsa ! ,boşa masraf ya-
pılmış olur.O nedenle,sabit konusu yerine,söylediğim
çözüm üzerinde düşünülse iyi olur.Hesabınız,3 faz
içindir.Kapasitifliğin hangi fazdan geldiği bilinmiyor-
sa,yapılan hesapta çözüm olmaz ki,muhtemelen,ka-
pasitiflik,her fazda farklı ve değişkende olabilir.Sürü-
cü için,10,20,30 seçenekleri var.Analizörünüz varsa,
ondan yararlanabilirsiniz.Tesis gücü hakkında bilgi verebilirseniz,bir değer belirlenebilir.10-15 gün sürey-
le,3-4 saatlik aralarla endeks takip çizelgesi düzen-
lerseniz,oradanda ihtiyaç tesbiti yapılabilir.
Başlık: Ynt: ŞÖNT REAKTÖR HESABI
Gönderen: Yılmascan - 29 Aralık 2023, 00:16:36
Çok teşekkürler efendim saygılar.🙏🏾