ABB ACS150 SERİSİ HIZLI DEVREYE ALMA (EASY START)LOC ( LOKAL MOD SÜRÜCÜ ÜZERİNDEN KONTROL)
REM MODU DIŞARIDAN SÜRÜCÜ KONTROL.
İLK KURULUM / ENTER BASPAr L > ENTER - AŞAĞI YUKARI TUŞLARI İLE 99 PARAMETRESİ > ENTER.
***MOTOR ETİKET BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
9905 ENTER ( Motor Çalışma Voltajı )
9906 ENTER ( Motor Çalışma Akımı )
9907 ENTER ( Motor Çalışma Frekansı)
9908 ENTER ( Motor Devir)
9909 ENTER ( Motor KW ( Güç)
****HARİCİ START STOP. 10 PARAMETRESİ > ENTER
1001 PARAMETRESİ ENTER
9 PARAMETRESİ (SÜRÜCÜ TERMİNALLERİNDEN START STOP.) ( 0 VARSAYILAN )
DI1 İLERİ YÖN / DI2 GERİ YÖN
***HARİCİ POTANSİYOMETRE .11 PARAMETRESİ > ENTER
1103 ENTER
0 > Kontrol Paneli / 1> Dışarıdan Potansyiometre. / 2> Potansiyometre
****SÜRÜCÜ TERMİNALLERİ ÜZERİNDEN / SABİT HIZ.12 ENTER > 1201 ENTER > 13 ENTER / AKTİF OLAN TERMİNALLER > (DI3 – DI4 –DI5)
DI3 1202 ( HIZ LİMİTİ AYARI )
DI4 1203 ( HIZ LİMİTİ AYARI )
DI3 VE DI4 BİRLİKTE VARSA > 1204 ( HIZ LİMİTİ AYARI )
DI5 1205 ( HIZ LİMİTİ AYARI )
I3 VE 5 VARSA > 1206 ( HIZ LİMİTİ AYARI )
I4 VE I5 VARSA > 1207 ( HIZ LİMİTİ AYARI )
I3 I4 I5 VARSA > 1208 ( HIZ LİMİTİ AYARI )
***FREKANS = 20 GRUBU ENTER / 2007 Minumum Hız Değeri / 2008 Max Hız Değeri.***MOTOR STOP MODU = 21 GRUBU ENTER. / 1 SERBEST DURUŞ / 2 RAMPALI DURUŞ***KALKIŞ VE DURUŞ SÜRESİ / 22 GRUBU ***RAMPA SEÇİMİ = 2201 > 2 ( 2 ci dönüş yönü rampa seçimi)***RAMPA 1 - 2202 HIZLANMA RAMPA / 2203 YAVAŞLAMA RAMPA ( İleri Yön Hareket )
***RAMPA 2 - 2205 HIZLANMA PAMPA / 2206 YAVAŞLAMA RAMPA ( Geri Yön Hareket )
***AYAR KAYIT. 1607 PARAMETRE ENTER > 1 ENTER.
***SÜRÜCÜ VARSAYILAN AYAR. 9902 ENTER - 1 – ENTER Kaynak. Düşen Kenar