Gönderen Konu: Kapasitif çözüm  (Okunma sayısı 3010 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Yılmascan

Kapasitif çözüm
« : 10 Ağustos 2024, 22:06:04 »
Merhaba saygıdeğer güzel insanlar...
Benim 35 KW'lık bir ütü paket işletmem var,
Kompanzasyon kademelerim;
3 Ad.0,5 mono Kondansatör.
1 Ad.1 kvar Tri.
1 Ad.1,5 tri.
1 Ad.2,5 tri.
1 Ad.5 TRİ
1 Ad. 7,5 tri.
3 Ad. 1 kvar mono ŞÖNTREAKTÖR  mevcuttur ve
Rölemiz Svc'lidir....
SAYACIMIZ LUNA MARKA...
Özel Trafomuz falan da yok...

Sayaçtan hergün aldığım değerlerimde ise,her 4 günde bir Kapasitif farkım 100/100 oluyor.
Burada ups vb. gibi kapasitife neden olabilecek herhangi bir ürünümüz de yok..Sadece 15-20 adet ledli bant armatürümüz var,
Bu iki aydır KAPASITIFTEN faturamda ceza geliyor,
Sizden ricam bana bu konuda yardımcı olmanızdır,
Saygılarımla hoşçakalın...
 
The following users thanked this post: fahri yetiş

Çevrimiçi fahri yetiş

Ynt: Kapasitif çözüm
« Yanıtla #1 : 11 Ağustos 2024, 13:24:37 »
Luna sayaçlarda sorun var.Öncelikle,onu değiştirmeyi düşünün.Sonra,tekrar haberleşiriz.SVC nizin 3x3 kvar olması halinde,monofaze kondansatörlere ihtiyaç olmazdı.Akımınz küçükse,akım trafolarınıda 50/5 yapmakta yarar var.Sürücünüz uygunsa,reaktörleri 3 kvarla değiştirmektede yarar var.
 
The following users thanked this post: Mesut, Yılmascan, kocamanusta

Çevrimdışı Yılmascan

Ynt: Kapasitif çözüm
« Yanıtla #2 : 11 Ağustos 2024, 16:09:31 »
Değerli Fahri Abim merhaba.
Akım trafolarım 75/5,
Svc5  ise. 3x1.6 kvar...
Sayaç değişimi için 186 'yı arayıp dilekçe oluşturduk,ki büyük ihtimalle sayaçtan olduğunu bende düşünmüştüm...Çünkü röleden aldığım değerler ile sayaçtan aldığım değerleri karşılaştırdığımda, rölede kapasitif % 1.6'yı geçmemişken sayaçta kapasitif 100/100 oluyor,
Fakat benim dikkatimi çeken her dört günde bir yüzde yüz kapasitif olmasıdır..Örneğin üç gün mükemmel gidiyor,dördüncü günde artıyor.
Sayaç değişiminden 4-5 gün takipten sonra sizlere tekrardan bir bilgilendirme yapacağım.
İlginiz için teşekkür ederim..
 
The following users thanked this post: fahri yetiş, kocamanusta

Çevrimdışı Yılmascan

Ynt: Kapasitif çözüm
« Yanıtla #3 : 15 Ağustos 2024, 12:11:34 »
Merhaba sayın Fahri abim ve değerli arkadaşlar.Sizlerle bilgi paylaşacağım demiştim,
Sayacımız değiştirildi,fakat yine Luna marka taktılar.
Değerlerimiz bunlardır;

İlk gün Aktif:00077.756
Bu gün Aktif:000808.232

İlk gün Endüktif:0000.173
Bugün Endüktif:0002.426

İlk gün Kapasitif:0000.10
Bugün Kapasitif:000.120

'İlk gün' dediğim yani sayacı değiştirdikleri gün anlamındadır.
Sizce bu değerlere göre durumlar nasıldır...?
Hepinize kolay gelsin,saygılarımla....
 
The following users thanked this post: fahri yetiş

Çevrimdışı kocamanusta

Ynt: Kapasitif çözüm
« Yanıtla #4 : 15 Ağustos 2024, 14:19:32 »
indüktif reaktif ve kapasitif reaktif tüketimin her ikisi de yüzde birin altında. bi problem görünmüyor fakat günlük takibe devam etmenizde yarar var.
 
The following users thanked this post: Mesut, Yılmascan, fahri yetiş

Çevrimdışı Yılmascan

Ynt: Kapasitif çözüm
« Yanıtla #5 : 15 Ağustos 2024, 14:29:11 »
Saygıdeğer abim cevabınız için çok teşekkürler,doğrudur.👍
Saygılarımla.
 
The following users thanked this post: Mesut, fahri yetiş, kocamanusta

Çevrimiçi fahri yetiş

Ynt: Kapasitif çözüm
« Yanıtla #6 : 15 Ağustos 2024, 14:55:02 »
Saygıdeğer abim cevabınız için çok teşekkürler,doğrudur.👍
Saygılarımla.
Saygıdeğer abim cevabınız için çok teşekkürler,doğrudur.👍
Saygılarımla.

Sayaç sorunu tekrarlanırsa,Makel marka temin edip onun takılmasını ( biz,2 defa aynı şeyi yaptık ) isteyin.
 
The following users thanked this post: Mesut, Yılmascan, kocamanusta

Çevrimdışı Yılmascan

Ynt: Kapasitif çözüm
« Yanıtla #7 : 17 Ağustos 2024, 21:06:08 »
Tamamdır değerli abim.
İlginiz için çok teşekkürler,saygılar...
 
The following users thanked this post: Mesut, fahri yetiş, kocamanusta