SCHNEIDER ATV 12 SÜRÜCÜ HIZLI KURULUM
ATV 12 SÜRÜCÜ PARAMETRE AYARI
RDY – Conf – ACC – Kalkış zamanı
RDY – Conf – DEC – Duruş zamanı
RDY – Conf – LSP – En düşük hızı
RDY – Conf – HSP – En yüksek hızı
RDY – Conf – FULL – DRC – içindeki motor etiket değerleri mutalaka girilmeli sonra ,
RDY – Conf – FULL – DRC –TUN – YES ( Enerji varken ama start verilmemişken motor parametreleri girildikten sonra yapılmalıdır ) ( entere 3 sn basılı tutunuz)
Conf – FULL – FUN- RRS – L2H (Geri Yön Ataması)
RDY – Conf – FULL – CTL – CHCH – SEP (entere 3sn basılı tutun ) ( Mutlaka yapın)
RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AII (Terminalden referansı belirleyebilmek için (Harici Potansiyometre ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun)
RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AIUI ( Ekran üzerindeki potansiyometreyi (enter tuşunu kullanarak) referansı belirleyebilmek için (entere 3sn basılı tutun)...bu işlemi yaptıktan sonra RDY konumuna dönülür. Start verilir ve üstteki potansiyometre (yuvarlak tuşa) 3 kez üst üste basılır ve frekansı arttırma işlemi bundan sonra yapılabilir (bu kısımda frekans yüzde(%) şeklinde artar)
RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – tEr ( Terminalden kontrol sağlayabilmek için (24V-LI1 arası start için mesela) (entere 3sn basılı tutun )
RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – LOC ( Ekran üzerindeki RUN – STOP tuşları ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun)
Altivar12’de geri yön ataması nasıl yapılır?
Ekranda RDY yazıyor iken üstteki yuvarlak düğmeye ( Enter ) bir kez basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda Conf yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FULL yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FUN yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda rrS yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L2h yazarken entere 3 sn basılı tutularak işlem tamamlanır,
ESC tuşu ile en başa RDY ‘ye geri dönülür…
Kısacası; Conf – FULL – FUN- RRS – L2H
Altivar12’de motor hızını nasıl 60’ın üstüne çıkartırız?
1.Adım: CONF – FULL – DRC – TFR – İstenilen frekans girilir…
2.Adım: CONF – FULL – SET – HSP – İstenilen frekans girilir…
ATV12’de İlk Devreye Alma Sırasında yapılması gerekenler nelerdir?
1- RDY – Conf – ACC – Kalkış zamanı
2- RDY – Conf – DEC – Duruş zamanı
3- RDY – Conf – LSP – En düşük hızı
4- RDY – Conf – HSP – En yüksek hızı
5- RDY – Conf – FULL – DRC – içindeki motor etiket değerleri mutalaka girilmeli sonra ,
6- RDY – Conf – FULL – DRC –TUN – YES ( Enerji varken ama start verilmemişken motor parametreleri girildikten sonra mutlaka yapılmalıdır ) ( entere 3 sn basılı tutunuz , DONE yazısı çıktı ise problem yoktur)
ATV12’de fabrika ayarlarına nasıl geri dönülür….
RDY – Conf – FCS – INI (entere 3sn basılı tutun)
ATV12’de ikinci ve üçüncü (hızlı) hızlar nasıl programlanır?
Ekranda RDY yazıyor iken üstteki yuvarlak düğmeye ( Enter ) bir kez basılır ,
Sağa doğru çevrilerek ekranda Conf yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FULL yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FUN yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PSS yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PS2 yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L3h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PS4 yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L4h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır ve böylece 4 adet hız referansı atanmış olur. Bu hızları programlamak için FULL menüsü içindeki FUN menüsünde SP2, SP3 , SP4 değerleri kullanılır.. Bu değerlerin sağlanabilmesi için ise aşağıdaki konfigrasyon kullanılır.
Kısacası ;
RDY – Conf – FULL – FUN – PSS – PS2 – L3h ( entere 3sn basılı tutun )
RDY – Conf – FULL – FUN – PSS – PS4 – L4h ( entere 3sn basılı tutun )
RDY – Conf – FULL – FUN – SP2 – … ( 2. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )
RDY – Conf – FULL – FUN – SP3 – … ( 3. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )
RDY – Conf – FULL – FUN – SP4 – … ( 4. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )
LI1 + LI3 = SP2 (ileri yönde)
LI1 + LI4 = SP3 (ileri yönde)
LI1 + LI3 + LI4 = SP4 (ileri yönde)
LI2 + LI3 = SP2 (geri yönde)
LI2 + LI4 = SP3 (geri yönde)
LI2 + LI3 + LI4 = SP4 (geri yönde)
ATV12’de start ve referansı nereden vereceğinizi belirlemek; (Terminalden mi yoksa ekrandan mı yoksa üstündeki pottan mı?)
RDY – Conf – FULL – CTL – CHCF – SEP (entere 3sn basılı tutun ) ( Mutlaka yapın)
RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AII (Terminalden referansı belirleyebilmek için (Harici Potansiyometre ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun)
RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AIUI ( Ekran üzerindeki potansiyometreyi (enter tuşunu kullanarak) referansı belirleyebilmek için (entere 3sn basılı tutun)…bu işlemi yaptıktan sonra RDY konumuna dönülür. Start verilir ve üstteki potansiyometre (yuvarlak tuşa) 3 kez üst üste basılır ve frekansı arttırma işlemi bundan sonra yapılabilir (bu kısımda frekans yüzde(%) şeklinde artar)
RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – tEr ( Terminalden kontrol sağlayabilmek için (24V-LI1 arası start için mesela) (entere 3sn basılı tutun )
RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – LOC ( Ekran üzerindeki RUN – STOP tuşları ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun)
ATV12’de şalterden direkt açıp kapatmak için yapılası gereken işlemler nelerdir?
RDY – Conf – FULL – I-O – TCC – 2C olmalı
RDY – Conf – FULL – I-O – TCT – LEL (entere 3sn basılı tutun)
24-LI1 uçları kısa devre edilir ve açma kapama işlemi şalterden yapılabilir…
S14 : ATV12’de 3 telli (Stop-Start) ile yol vermek için yapılası gereken işlemler nelerdir?
RDY – Conf – FULL – I-O – TCC – 3C olmalı
24 – LI1 …… Stop butonu bağlanır
24 – LI2 …… Start butonu bağlanır
Kaynak :
http://www.mksotomasyon.com/2020/10/05/atv12-turkce-kullanma-kilavuzu-ve-hizli-parametreler/