ASDA-A2 Dahili Pozisyonlama PR
« : 22 Temmuz 2023, 12:42:16 »
ASDA-A2 Dahili Pozisyonlama PR.

ASDA-A2 Servo Harici Pozisyonlama (Pulse) Modu (Dahili Kaynak)

SÜRÜCÜ ÜZERİNDEN ACİL STOP VE LİMİT SIWICH KAPATMA

SÜRÜCÜ FABRİKA AYARINA ALMA :
P2-08 PARAMETRESİ 10 AYARLANACAK > SET - RST DONE UYARISINDAN SONRA
SÜRÜCÜ ENERJİSİ KESİLİP YENİDEN VERİLECEK.

AL13  / AL14  AL15 ACİL STOP VE LİMİT SWİTCH UYARILARIDIR.

SÜRÜCÜYE ACİL STOP  VE LİMİT SWİTCHLER BAĞLI DEĞİLSE
AL13  / AL14  AL15 ACİL STOP VE LİMİT SWİTCH UYARILARI GÖRÜLEBİLNİR.
BU UYARILARI KAPATMAK İÇİN KONTAK DURUMLARI NORMALDE AÇIK OLARAK AYARLANACAK.

İÇİN AŞAĞIDA Kİ YÖNERGELERİ TAKİP ET

P2-15 Acil Stop     : (122 NO UYARI İPTAL)  (22 NC)
P2-16 Limit Switch  : (123 NO)   UYARI İPTAL (23 NC)
P2-17 Limit Switch  : (121 NO) UYARI İPTAL (21 NC)

ASDA SOFT ÜZERİNDEN AYARLAMA

P2-15 Acil Stop     : (0X0000 NO)  (0X0022 NC)
P2-16 Limit Switch  : (0X0000 NO)  (0X0023 NC)
P2-17 Limit Switch  : (0X0000 NO)  (0X0021 NC)

P1-01: PULSE MODU > İSTEĞE GÖRE 0 SOLA VEYA 100 SAĞA OLARAK AYARLANACAK
Ayar değişikliği sonrası ;

"Po on" uyarısı görüldüğünde, ayar değişikliği sonrası cihazın
enerjisi kapatılıp yeniden verilmesi gerekir.

P1:44 :  A2 SERVO MAX ÇÖZÜNÜRLÜK : 1280000 MAXC TUR ÇÖZÜNÜRLÜK - 128
P1:45 :  İSTENİLEN PALS ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ    : 10

P2:10 PARAMETRESİ : DI1 - 101 SERVO ON :





DAHİLİ GÜÇ KAYNAĞI İLE BAĞLANTI
CN1 KONNEKTÖR ÜZERİNDE

PULH / COM+ VE VDD UÇLARI KÖPRÜLENECEK.
COM-/ PLC ZP / -24 VOLT VERİLECEK.
PLC UP +24 VOLT VERİLECEK.
PLC Y0 - /PULSE
PLC Y1 - /SIGN
PLC Y2 - SERVO ON : DI1