ASDA-A2 Dahili Pozisyonlama PR.
ASDA-A2 Servo Harici Pozisyonlama (Pulse) Modu (Dahili Kaynak)
SÜRÜCÜ ÜZERİNDEN ACİL STOP VE LİMİT SIWICH KAPATMA
SÜRÜCÜ FABRİKA AYARINA ALMA :
P2-08 PARAMETRESİ 10 AYARLANACAK > SET - RST DONE UYARISINDAN SONRA
SÜRÜCÜ ENERJİSİ KESİLİP YENİDEN VERİLECEK.
AL13 / AL14 AL15 ACİL STOP VE LİMİT SWİTCH UYARILARIDIR.
SÜRÜCÜYE ACİL STOP VE LİMİT SWİTCHLER BAĞLI DEĞİLSE
AL13 / AL14 AL15 ACİL STOP VE LİMİT SWİTCH UYARILARI GÖRÜLEBİLNİR.
BU UYARILARI KAPATMAK İÇİN KONTAK DURUMLARI NORMALDE AÇIK OLARAK AYARLANACAK.
İÇİN AŞAĞIDA Kİ YÖNERGELERİ TAKİP ET
P2-15 Acil Stop : (122 NO UYARI İPTAL) (22 NC)
P2-16 Limit Switch : (123 NO) UYARI İPTAL (23 NC)
P2-17 Limit Switch : (121 NO) UYARI İPTAL (21 NC)
ASDA SOFT ÜZERİNDEN AYARLAMA
P2-15 Acil Stop : (0X0000 NO) (0X0022 NC)
P2-16 Limit Switch : (0X0000 NO) (0X0023 NC)
P2-17 Limit Switch : (0X0000 NO) (0X0021 NC)
P1-01: PULSE MODU > İSTEĞE GÖRE 0 SOLA VEYA 100 SAĞA OLARAK AYARLANACAK
Ayar değişikliği sonrası ;
"Po on" uyarısı görüldüğünde, ayar değişikliği sonrası cihazın
enerjisi kapatılıp yeniden verilmesi gerekir.
P1:44 : A2 SERVO MAX ÇÖZÜNÜRLÜK : 1280000 MAXC TUR ÇÖZÜNÜRLÜK - 128
P1:45 : İSTENİLEN PALS ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ : 10
P2:10 PARAMETRESİ : DI1 - 101 SERVO ON :
DAHİLİ GÜÇ KAYNAĞI İLE BAĞLANTI
CN1 KONNEKTÖR ÜZERİNDE
PULH / COM+ VE VDD UÇLARI KÖPRÜLENECEK.
COM-/ PLC ZP / -24 VOLT VERİLECEK.
PLC UP +24 VOLT VERİLECEK.
PLC Y0 - /PULSE
PLC Y1 - /SIGN
PLC Y2 - SERVO ON : DI1
Kaynak:
http://destek.delta-turkey.com/