KAPASITIFTEN ŞÖNT REAKTÖR HESABI
« : 05 Haziran 2024, 13:07:09 »
Saygıdeğer güzel yönetim öncelikle merhaba.
Benim sizden ricam,Sayaçtan saat başı farkı olarak  aldığım 8.8.0 değerleri şu şekildedir;
Saat 11= 6400854
Saat 12=6400881
Bu değerler farkına göre kaç Kvar'lık şöntreaktör
gereklidir..Bunu bana öğretebilirmisiniz.
Saygı ve hürmetlerimle.

 

Çevrimdışı kocamanusta

Ynt: KAPASITIFTEN ŞÖNT REAKTÖR HESABI
« Yanıtla #1 : 05 Haziran 2024, 17:23:59 »
Saygıdeğer güzel yönetim öncelikle merhaba.
Benim sizden ricam,Sayaçtan saat başı farkı olarak  aldığım 8.8.0 değerleri şu şekildedir;
Saat 11= 6400854
Saat 12=6400881
Bu değerler farkına göre kaç Kvar'lık şöntreaktör
gereklidir..Bunu bana öğretebilirmisiniz.
Saygı ve hürmetlerimle.

merhabalar.

''Münferit Kompanzasyon'' adlı açtığım konuda cosφ'yi, sayaç endekslerini kullanarak bulabilir miyiz sorusunu sormuştum. gerçek anlamda iş'e yarar mı bilmiyorum ama kurduğum mantık şöyleydi:

sistemin görünür gücünü bilmiyoruz fakat elimizde aktif ve reaktif güç verileri var.
yani, S=√(P²+Q²) formülünden görünür gücü buluruz.
devamında da, cosφ= P/S formülünden bulunur ve hedef cosφ'ye göre kondansator hesabı yaparız.

siz ise bir saatlik kapasitif reaktif güç farkından gerekli şönt reaktor hesabı yapılmasını istiyorsunuz. böyle bi yöntem olduğunu zannetmiyorum. ayrıca sistemin yük karakteristiği, yük zamanlamaları ve miktarı hesaplamaları değiştirir. sisteminizde RGKR yok ve münferit kompanzasyon yapmayı mı planlıyorsunuz?
 

Çevrimdışı Yılmascan

Ynt: KAPASITIFTEN ŞÖNT REAKTÖR HESABI
« Yanıtla #2 : 05 Haziran 2024, 17:45:05 »
Değerli hocam burası bir ütüpaket atölyesidir.
Faturadan da görüldüğü gibi KAPASITIFTEN ceza yemişler.
İstiyorumki buraya 3 tane monofaze şöntreaktör koymayalım.
Bu konuda yani şöntreaktör değerlerini kolay yoldan hesap etmek için soruyu sordum.
Bu konuda bana yardımcı olmanızı saygılarımla umuyorum..


 

Çevrimdışı Yılmascan

Ynt: KAPASITIFTEN ŞÖNT REAKTÖR HESABI
« Yanıtla #3 : 05 Haziran 2024, 18:08:01 »
Fatura yüklenmemesi galiba
 

Çevrimdışı fahri yetiş

Ynt: KAPASITIFTEN ŞÖNT REAKTÖR HESABI
« Yanıtla #4 : 06 Haziran 2024, 11:14:34 »
Standart kompanzasyon tesisi düşünülmesinde yarar var.
 

Çevrimdışı fahri yetiş

Ynt: KAPASITIFTEN ŞÖNT REAKTÖR HESABI
« Yanıtla #5 : 06 Haziran 2024, 11:16:11 »
Standart kompanzasyon tesisi düşünülmesinde yarar var.( SVC li )
 
The following users thanked this post: kocamanusta

Çevrimdışı Yılmascan

Ynt: KAPASITIFTEN ŞÖNT REAKTÖR HESABI
« Yanıtla #6 : 06 Haziran 2024, 20:38:47 »
Fahri hocam merhaba.
Svc li sistemde hemfikiriz.
Benim öğrenmek istediğim buraya  kullanmak istediğimiz monofaze şönt reaktörler kaç kvar olacak...?
 

Çevrimdışı fahri yetiş

Ynt: KAPASITIFTEN ŞÖNT REAKTÖR HESABI
« Yanıtla #7 : 07 Haziran 2024, 09:08:12 »
100 kvar tesis için 3x2,5,300 kvara kadar olan tesis
için 3x7,5 kvar,1000 kvara kadar tesisler için 3x10
kvar ihtiyacınızı karşılar.1000 var üstü için,ölçüm sonucuna göre ! ihtiyaç sabit trifaze reaktör düşünü-
lebilir.Her kademedende,ikişer adet bulunmasında
yarar var.Asgari 12,azami 18 kademe.
 