Thytronic NA011 Otomatik Tekrar Kapamalı 3 Faz Aşırı Akım & Toprak Koruma Röle Ayarları ve Bağlantı Şemaları.
Thytronic Marka Rölede Tekrar Kapama Ayarları.TK t-dongu = Kesicinin tekrar kapatması için bekleyeceği sürenin ayarlandığı bölümdür.
TK t-dongu = 1 ve 2 ye ayarlandığında Ek TK Sayısı bölümündeki değer 0 olsa bile, kesici her açtığında, durmadan tekrar kapama sürekli devreye girip çıkar. Bunun için ideal olan değer 5 ‘e ayarlanmalıdır.
Röle TK işleminde kısır bir döngüye girmesin diye kullanılan süredir. Tr dönüş süresi her tekrar kapama ile birlikte tekrar saymaya başlar. Bu sürenin dışında bir arıza gelirse TK işlemi baştan başlar, fakat bu sürenin içerisinde bir arıza daha gerçekleşirse sıradaki tekrar kapamayı yapar.
TK t-dongusüresi dolmadan açma sinyali gelirse, röle ayarlanan 2 defa kapama yaptıktan sonra tekrar kapamayı durdurur. İdeal değer 180 sn. olmalıdır.
TK t-dongusüresi dolduktan sonra, açma sinyali gelirse, işlem döngüye girer,TK t-anisüresi kadar saydıktan sonra tekrar kapama yapar, bu işlem sürekli tekrarlanır.
TK modu:Bu bölümde Hızlı fonksiyonu seçilirse, kesici olası bir nedenden dolayı açarsa, tekrar kapama aktif olsa bile , röletekrar kapama işlemini yapmayacaktır.
EK-TK Sayısı: 0 olsa bile, rölenin sadece 1 defa tekrar kapama yapması isteniyorsa, TK ModuBölümünden, Hızlı + Yavaşmodunun seçilmesi yeterlidir.
EK-TK Sayısı: Yine bu bölümden rölenin kaç defa tekrar kapama yapacağı belirlenir. Max. 5’tir.
TK t-fark :Değeri yükseltilirse kesici açma yaptıktan sonra, tekrar kapama aktif olsa bile, tekrar kapama işlemi çalışmayacaktır.
Örnek: Rölede 2 defa tekrar kapama özelliği nasıl devreye alınır.
AYARLAR bölümünden, TK Tekrar Kapamasekmesine tıklanır.
Tekrar Kapama ON Konumuna getirilir.
TK modu= Sekmesine geçilir, burada Hızlı+YavaşFonksiyonu seçilir
EK-TK Sayısı=Sekmesinden Tekrar kapamanın kaç defa tekrarlanacağı seçilir.
TK t-dongu= Sekmesindeki değer aralığı 10 a ayarlanır. Bu şu demektir kesici açtıktan kaç sn. sonra tekrar kapama devreye girmesi isteniyorsa, bu süre bu başlık altından ayarlanır.
TK t-fark =Sekmesindeki değer aralığı 0 ‘a ayarlanır
TK Tetiklemesi =Sekmesinden Tetikleyici Açmalar İşaretlenir.





Kesici Bağlantı Şeması.
Röle Bağlantı Şeması.
"Trafo Koruma ve Sinyalizasyon Rölesi Devre Şeması"
Röle ile bilgisayar arası haberleşme kablo bağlantı şeması.
Thysetter_Setup_V3_6_14_16.zip
USB_driver_PRO_N.zip
Röle programlama yazılım ve driverini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
https://www.thytronic.com/products-download-software.php