Gönderen Konu: X5 Sayacın referans fazları ve komp.reaktif ceza  (Okunma sayısı 1370 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Yılmascan

X5 Sayacın referans fazları ve komp.reaktif ceza
« : 25 Eylül 2023, 22:25:54 »
Değerli güzel insanlar hepinize merhaba.
Resimde görülmüş olan sayaçta referans fazları TMŞ den alınmış yani akım trafolarından önce ve kaçak akım rölesini besleyen otomata verilen faz da aynen öyle.....
Şimdi bu gibi bir durumda x5 sayacımız ve òzellikle kompanzasyon rölemiz nasıl çalışacaktır ...? Yani reaktifte  ne gibi bir sorun ile karşılaşabiliriz...?Bilmediğim için sizlerin  bilgisine ihtiyacım vardır....Bu konuda doğru bağlantıyı nasıl yapmalıyız...?
Cevaplarınîz için şimdiden teşekkürler.
Saygılarımla.
 

Çevrimiçi Mesut

Ynt: X5 Sayacın referans fazları ve komp.reaktif ceza
« Yanıtla #1 : 28 Eylül 2023, 18:36:56 »
Merhaba Yılmaz bey.

Prensip olarak sayaç ve reaktif güç kontrol rölesinin referans fazlarının ana tmş den sonra alınması güvenli ve doğru bir bağlantı olur.
Olası bir sorun da sayacın değiştirilmesi veya müdahale edilmesi gerektiğin de, ana tmş yi indirseniz dahi sayaçta ki enerji kesilmeyecektir, bu da müdahaleyi yapan kişi için risk teşkil edecektir.

Akım trafolarının referans fazları ilgili baraya bağlandığı müddetçe, sayacın ve reaktif güç kontrol rölesinin çalışmasın da veya ölçümünde bir farklılık olmayacaktır.


Doğru bağlantı örneği ekte'dir.

Toroid röle bağlantılı genel çizime aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

https://otomasyonforum.com/index.php?topic=10.0
 

Çevrimdışı Yılmascan

Ynt: X5 Sayacın referans fazları ve komp.reaktif ceza
« Yanıtla #2 : 28 Eylül 2023, 22:46:10 »
Değerli Abim öncelikle çok teşekkür ediyorum gerçekten.
Yani X5 sayaca verdiğimiz  L1-L2 ve L3 fazları Akım trafosundan önce de alınmışsa şayet veya akım trafosundan sonrada baradan alınıp sayaca verilmiş ise herhangi bir değişim (sorun) teşkil etmeyecektir......
 
The following users thanked this post: Mesut