İsmail bey,
Senaryoyu önceki videolu mesajımda görülen uygulamaya göre düzenledim.
Kendi deney tezgahımda denedim, hava kaynağı, vantuz ve negatif basınç sensörü olmadığı için, negatif basınç sensörünü temsilen T4 timerini kullandım.
Sahada negatif basınç sensörünü kullanacağınız zaman, programda T4 Timerini tamamen silip,
T4 timerine ait yükselen ve alçalan kenar kontaklarına, negatif basınç sensörünün kontağını bağlayacağınız input adresini tanımlayın.
İlk kurulumda hmi üzerinden yapmanız gereken işlem adımlarını kolaylaştırmaya çalıştım.
Devreye alma esnasında olası bir durumla karşılaşırsanız, telefonla veya uzaktan bağlanarakta yardımcı olabilirim.